Смекни!
smekni.com

Оборудование крупной станции электрической станции стрелок и светофоров (стр. 1 из 7)

Министерство Путей Сообщения Российской Федерации

Омский Государственный Университет Путей Сообщения

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТ ЗАЩИЩЕН

с оценкой _______________

_________________________

( с исправлениями, без исправлений )

____________ В.С. Лазарчук ___________ В.С. Лазарчук

“____”______________ 2002 “____”_____________ 2002

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

ОБОРУДОВАНИЕ КРУПНОЙ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ СТРЕЛОК И СИГНАЛОВ

Разработчик

студент группы 28 Г

_______ Д.С.Салазкин.

Омск 2002

Министерство путей сообщения Российской Федерации

Омский государственный университет путей сообщения

Кафедра “Автоматики и телемеханики”

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

“АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА НА СТАНЦИЯХ”

Тема: Оборудование крупной станции электрической централизацией стрелок и сигналов

Студенту группы 28Г Салазкину Даниилу Сергеевичу.

В курсовом проекте предполагается решить ряд вопросов, связанных с внедрением на заданной станции маршрутно-релейной централизации стрелок и сигналов.

Исходные данные:

1. Минимальная длина приемоотправочного пути - 850 м.

2. Расчетное расстояние между осями смежных путей –5.3 м.

3. Наименование горловины станции - Н.

4. Эклектическая тяга постоянного тока.

5. Пределы в которых раскрывается принципиальная схема маршрутного на­бора и реле исполнительной группы маршрута –М3-Ч3.

6. Система электрической централизации – БМРЦ.

Проект состоит из эксплуатационной и технической части. Эксплуатаци­онная часть включает в себя разделы: однониточный план станции, расчет ор­динат стрелок и сигналов, таблицы зависимостей, двухниточный план станции. Техническая часть состоит из следующих разделов: кабельные сети заданной горловины станции, устройства электропитания поста ЭЦ, принципиальные схемы маршрутного набора и реле исполнительной группы примерного мар­шрута.

ВВЕДЕНИЕ

Среди устройств железнодорожной автоматики и телемеханики системы управления объектами на станциях играют важнейшую роль. Скорость обра­ботки поездов на станциях определяет пропускную способность железных до­рог. Безопасность движения поездов во многом зависит от безопасности пере­движений по станции. Эти передвижения имеют следующие особенности: дви­жение поездов по стрелочным переводам, одновременность передвижений и наличие двух разных типов передвижений - поездных и маневровых.

Ядром станционных систем автоматики является централизация стрелок и сигналов, под которой понимаются совокупность устройств центрального управления стрелками и сигналами и их контроль. Централизация обеспечивает логические взаимозависимости (блокировку) между станционными объектами в соответствии с требованиями по безопасности движения, а также экономичное и безопасное управление на расстоянии стрелочными переводами и светофор­ными лампами.

В настоящее время широкое распространение получили блочные мар­шрутно-релейные централизации (БМРЦ). Им на смену приходят релейные цен­трализации нового поколения: УЭЦ-М, ЭЦ-И.

Новая система релейной централизации ЭЦ-И характеризуется более высоким уровнем обеспечения безопасности движения поездов по сравнению совсеми предшествующими системами.Это достигнуто введением ряда усовершенствований. Усовершенствован алгоритм размыкания поездных маршрутов, предусматривающий автоматическое размыкание любой автоматической секции маршрута при условии проследования поездом предыдущей секции (или участка приближения) и по истечении 7с после занятия последующей. Это дало возможность использовать режим накопления маршрутов и применять данную систему на станциях с любым числом централизованных стрелок, в том числе и промежуточных, работающих при ДЦ. Упразднение электролитических конденсаторов, применение только нормально действующих реле и двух способов отмены маршрутов повысили надёжность работы схем централизации.

В данном курсовом проекте рассмотрены ряд вопросов, связанных с вне­дрением блочно-маршрутной релейной централизации.

1. ОДНОНИТОЧНЫЙ ПЛАН СТАНЦИИ

Однониточный план станции является первоначальным документом на основе которого осуществляется проектирование устройств автоматики и теле­механики. На план наносят пост централизации, изолирующие стыки рельсовых цепей, светофоры, трассы магистральных кабелей, релейные шкафы.

Однониточный план станции сопровождается таблицей ординат стрелок и сиг­налов и таблицей длин приёмо-отправочных путей. Однониточный план станции приведен в прил. 1.

1.1. Обозначение и нумерация стрелок

Стрелки на однониточном плане показываются в нормальном (плюсовом) положении.

Нумерация стрелок осуществляется четными цифрами со стороны прибы­тия четных поездов, нечетными - со стороны прибытия нечетных в порядке воз­растания, начиная от границы станции в направлении к пассажирскому зданию. Стрелкам съездов присваивается последовательная пара цифр.

1.2. Расстановка и нумерация светофоров

Станции со стороны перегонов ограждаются мачтовыми входными све­тофорами, имеющими литеры Ч,Н в соответствии с направлением прибываю­щих поездов. Дополнительные входные светофоры НД и ЧД предназначены для приема поездов, следующих по неправильному пути. Так как проектируемая станция электрофицирована, то светофоры Ч,Н,ЧД,НД устанавливаются на рас­стоянии 250 - 300 м. от начала остряков первой противошерстной или предель­ного столбика пошерстной стрелок.

Выходные светофоры устанавливаются с учетом специализации станци­онных путей. С главных они предусматриваются мачтовыми, а с боковых- кар­ликовыми. Если выходной светофор совмещен с маневровым, на общем носи­теле добавляется лунно-белый огонь. На однониточном плане имеют литеры: НI, ЧII, Н3, Н4, Н5, Н6, Н8,Ч3, Ч4, Ч5, Ч6, Ч8.

Маневровые светофоры устанавливаются карликовыми. По своему экс­плутационному назначению подразделяются на следующие группы :

1. разрешающие движение со станционных путей в горловину:

2. разрешающие движение из тупиков.

3. расположенные в горловине и разрешающие движение в сторону парка путей при заезде углом.

4. расположенные в горловине и ограничивающие протяженность маршрутов со станционных путей при угловом заезде с целью освобождения стрелок для невраждебных передвижений.

5. светофоры с участков перекрытия за входным светофором.

1.3. Расчет ординат стрелок и сигналов

При проектировании кабельных сетей, а также при выявлении негаба­ритных секций, необходимо знать расстояние, на которое объекты управления и контроля удалены от оси станции. Эти расстояния называются ординатами. Они определяются расчетным путем, исходя из конструктивных длин верхнего строения пути и взаимного расположения стрелок и сигналов. Конечный ре­зультат записывается в таблицу.

Исходными данными для расчета являются тип рельсов (Р-65) , марка крестовин стрелок (1/11 - на главном пути, 1/9 - на боковом пути), расстояние между осями смежных путей (5.3), минимальная длина приемоотправочного пути (850 м), конструкция светофоров.

Через условный знак поста ЭЦ проводится перпендикулярно путям ну­левая ось станции. Из анализа путевого развития определяется самый короткий приемо­отправочный путь (7П), длина которого равна 850 метров. Это дает возмож­ность установить ординаты изостыков рельсовой цепи этого пути, и следова­тельно место установки выходного сигнала Ч7 и Н7. Далее опре­деляются ординаты ближайших к сигналам стрелок. Дальнейший расчет орди­нат проводится последовательно от ординаты последнего рассчитанного объ­екта к следующему и т.д. Расчет производится отдельно для каждой горловины согласно /2/.

2. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ ПО СТАНЦИИ И ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТЕЙ

Маршрутизированным называются передвижения, производимые по разрешающему показанию светофоров с соблюдением безопасности движения поездов. Маршрутизация необходимых маневровых и поездных передвижений производится на основании специализации путей и технологического процесса работы станций. Различают маршруты приема и отправления поездов, сквоз­ного их пропуска по станции, передача из парка в парк и маневровые.

В общем случае требования по безопасности движения поездов сводятся к следующему:

1. При не установленном маршруте стрелки должны быть свободны для пере­вода, а сигнальные приборы - находится в запрещающем положении.

2. Открытие сигнала возможно только при готовом маршруте и свободном пути следования.

3. При открытом сигнале должна быть исключена возможность перевода стрелки, входящей в маршрут. Освобождение её для перевода должно проис­ходить только после фактического проследования по ней поезда.

Следовательно, органы и объекты управления на станциях находятся в определенных зависимостях друг от друга, которые выявляются в каждом кон­кретном случае при проектировании устройств централизации и излагаются в таблице зависимостей. Необходимо помнить, что при определении зависимо­стей маневровый маршрут следует рассматривать как путь следования состава от одного светофора до первого попутного, а если такового нет, то - за послед­ний встречный, хотя фактическое движение может быть и за первый встречный.

В настоящее время на крупных станциях применяются системы, в кото­рых враждебные маршруты исключаются путем применения так называемого унифицированного принципа построения схем ЭЦ.

Перечень основных поездных маршрутов с указанием основных и охран­ных стрелок приведен в табл. 2.1. Вариантные поездные маршруты с указанием стрелок, определяющих направление маршрута приведены в табл. 2.2. Манев­ровые маршруты - табл. 2.3.

Таблица 2.1

Перечень основных поездных маршрутов

мар­шрута

наиме­нование

мар­шрута

Литера

Све­то­фора

стрелки
1/5 3/7 9/11 13/15 17 19/21 23 25 27 29
прием На 1путь Н + + + + +
На 3путь Н + + + + -
На 5путь Н - -
На 4путь Н + + - - -
На 6путь Н + + - - + - +
На 8путь Н + + - - + - -
отправ–ление Со 2 пути Ч2 + + +
С 3 пути Ч3 + + - -
С 5 пути Ч5
С 4 пути Ч4 + + - -
С 6 пути Ч6 + + - + - +
С 8 пути Ч8 + + - + - -

Таблица 2.2