5.3. Расчет потребляемой мощности

Расчет мощности, потребляемой питающей установкой поста ЭЦ, распо­ложенного на двухпутном участке при электротяге постоянного тока осуществ­ляется для выбора типа дизель- генератора и плавкой вставки. Станция данного курсового проекта имеет 7 одиночных стрелок и 9 съездов, 10 выходных , 18 маневровых, 3 входных и 2 дополнительных светофора , 31 РЦ.

Поскольку перспектива относительно развития станции в задании не ука­зана, то к существующему количеству стрелок 25 добавляем 10% и получаем расчетное количество 28 стрелок. Питающую установку выбираем по схеме крупных станций.

5.3.1. Загрузка панели ПР-ЭЦК

Загрузку панели ПР-ЭЦК по отдельным видам устройств, получающих от нее питание определяем как произведение единичных мощностей на количе­ство измерителей данного вида. Результаты промежуточных расчетов приве­дены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Загрузка панели ПР-ЭЦК

Количество Мощность
Фаза Вид нагрузки Измеритель измерителей Р, Вт Q, Вар
А-Тс1

Табло

Светофоры 1-й группы

Всего с учетом потерь

Стрелка

светофор

фаза

31

6

1

248

126

494

27,9

40,8

268,7

В-Тс1

Контрольные цепи стрелок

Схема смены направления дви­жения

Схема ДСН на перегонах

Схема ДСН на станциях

Суммарная нагрузка

Всего с учетом потерь

комплект

схема

схема

схема

обмотка

фаза

19

2

2

1

1

1

146,3

25,4

25,4

25,4

233,6

353,6

100,7

12

12

5

129,7

329,7

С-Тс1

Вх. светофоры с двумя горя­щими лампамиДополнительные входные светофоры с одной горящей лампой

Суммарная нагрузка

Всего с учетом потерь

Светофор

светофор

обмотка

фаза

2

2

1

1

136

70

206

326

38

26

64

264

Продолжение табл.5.1

А-Тс2

Дешифраторная ячейка

Устройство пневмоотчистки стрелок

Светофоры 4-й группы

Суммарная нагрузка

Всего с учетом потерь

подход

ЭПК

светофор

обмотка

фаза

2

2

9

1

1

33

26

189

248

368

34

94

61,2

189,2

389,2

В-Тс2

Схема кодирования

Светофоры 3-й группы

Суммарная нагрузка

Всего с учетом потерь

пост

светофор

обмотка

фаза

1

6

1

1

160

126

286

406

-

40,8

40,8

240,8

С-Тс2

Светофоры 2-й группы

Всего с учетом потерь

светофор

фаза

9

1

196,2

316,2

54

254

5.3.2. Расчет мощности, приходящейся на ПВП-ЭЦК

При расчете мощности необходимо знать нагрузочные токи выпрямите­лей. Ток заряда батареи с индексом N=5 определяем по следующей формуле:

, (5.1)

где Q1=36 Ач - емкость аккумуляторов типа СК1;

N - индекс аккумуляторной батареи;

tвв=0.8 - КПД аккумуляторов.

Iзб=3,2 А.

Общую мощность, потребляемую выпрямителями - трехфазным ТЗУ и однофазным ПП, определяем по формуле:

, (5.2)

гдеUбф=31 В - напряжение батареи, которого она достигает при форси­рованном заряде;

Iр=Iрс+Iрн - ток потребляемый реле и другими приборами ЭЦ в нор­мальном режиме работы, А ;

Iрс=iстр×n=0,55×30=5,27 А– ток, потребляемый релейными нагрузками сис­темы БМРЦ, А;

Iрн=2.9 - ток, независимый от количества стрелок, А;

nв=0.6 - КПД преобразователя в режиме выпрямления;

Р=530,6 Вт.

5.3.3. Расчет мощностей, потребляемых стрелочными трансформаторами панели ПСП-ЭЦК

Берем удельный расход электроэнергии для привода СП-6 с двигателем МСП-0.15. Согласно рекомендации принимаем одновременный перевод четы­рех стрелок. Тогда суммарный расчет мощностей составит: Р=272×4=1088 Вт.

С учетом потерь: Рп=120×3=360 Вт; Qп=200×3=600 вар; получаем по­требление мощностей от внешней сети на перевод стрелок Рстр=1088+360=1448 Вт; Qстр= 600 вар.

Вычисляем расход мощностей на обогрев стрелок (сеть 220 В; на одну стрелку Р=45 Вт, Q=22 Вар); Р=45×29=1260 Вт; Q=22×29=638 вар. С учетом по­терь в обмотках трансформатора ТС3: Роб=1260+360=1620 Вт;

Qоб=638+600=1238 вар.

Суммарная мощность, потребляемая панелью ПСП-ЭЦК, составляет : Р=3068 Вт; Q=1838 вар.

5.3.4. Мощность, потребляемая панелью ПП-25ЭЦК

Предварительно определим соотношение между количествами имеющихся на станции рельсовых цепей и стрелок: Кр.ц /стр=39/28=1.04. Поскольку полученный коэффициент близок к 1.2 , то в последующих расчетах используем данные по расходу электроэнергии: Р=4.1 Вт; Q=4.4 вар.

Мощности, потребляемые местными реле ДСШ-13А составят: P=4.1*29=118,9 Вт; Q=4,4*29=127,6 вар; S=174,4 ВА.

Мощность, потребляемая путевыми трансформаторами: P=16,9×29=490,1Вт; Q=29*7,9=229,1 вар; S=541 ВА. Данную мощность можно получит от од­ного преобразователя МЭ (1П) и двух преобразователей ПЭ (11П, 12П ).

По таблице определяем мощности потребляемые преобразователями ПЧ50/25-300 от сети 50 Гц для ДСШ-13А: P50=290 Вт; Q50=550 вар, S50= 647,2 ВА. Для ПЭ: P50=340Вт; Q50=530 вар; S25=250 ВА.

Общая мощность панели:

P50=290+680=970 Вт; Q50=1060+550=1610 вар; S50=1830 ВА.

5.3.5. Мощность потребляемая панелью ПВ-ЭЦК

Для удобства расчетов составим табл. 5.2.

Таблица 5.2.

Загрузка панели ПВ-ЭЦК

Наименова­ние

панелей

Средняя загрузка по фазе Расчетная мощность
А В С Р, Q, S,
Р, Вт Q,Вар Р, Вт Q,Вар Р, Вт Q,Вар Вт Вар ВА
Пр–ЭЦК 0,862 0,658 0,76 0,51 0,642 0,518 1,82 1,75 2,52
ПВП–ЭЦК 0,177 0,177 0,177 0,531 0,531
ПСП–ЭЦК 1,02 0,61 1,02 0,61 1,02 0,61 3,068 1,838 3,58
ПП–25ЭЦК 0,39 0,55 0,39 0,55 0,647
итого по ЭЦ 2,45 1,818 1,96 1,181 1,839 1,128 5,81 4,138 7,278
ПВ–ЭЦК

Нагрузка

С ГП

1,63 0,8 1,63 0,8 1,63 0,8 4,9 2,4 5,45
На­грузка без ГП 6,37 4,13 6,37 4,13 6,37 4,13 19,1 12,4 22,8
Связь 1,81 1,71 1,81 1,71 3,62 3,42 5,06
Итого по ПВ 10,45 6,748 11,77 7,84 11,649 7,768 33,43 22,358 40,588

Находим самую загруженную фазу панели ПВ-ЭЦК:

Sa=12,44 кВА;

Sb=14,14 кВА;

Sc= 14,001 кВА.

По самой загруженной фазе определяем ток плавкой вставки: 64,27 А; дан­ному значению тока плавкой вставки соответствует плавкая вставка на 80 А.

Определяем мощность дизель-генератора, для этого отнимем активную мощность нагрузки не гарантированного питания, от полной активной мощно­сти, получаем мощность ДГА –14,3 кВт, следовательно выбираем ДГА-2Э16А3.

Структурная схема электропитающей установки приведена в прил.3.

6. БЛОЧНАЯ МАРШРУТНО-РЕЛЕЙНАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

6.1. Основные положения

Блочная маршрутно-релейная централизация (БМРЦ) нашла широк­ое примене­ние на участковых, сортировочных и промежуточных ста­нций с чис­лом стрелок более 30 и значительным объемом поездной и маневровой работы.

Примерно 70 % всей аппаратуры БМРЦ размещается в функциональных блоках, которые в виде типовых конструкций с законченным монтажом изго­тавливают на заводах. Схемы БМРЦ для станций с любым числом стрелок и светофоров собирают, соединяя между собой наборные и исполнительные блоки в соответствии с топологией однониточного плана станции. Блочное по­строение электрической централизации позволяет упростить проектирование устройств, сократить сроки монтажных работ, улучшить ремонтопригодность при эксплуатации действующих установок.